各位大佬,小弟最近在做一款應急電源,遇到一點問題希望各位大俠不吝賜教:

目前的調試情況是:前段無電時,插上電池,燈板即亮,然后接通前段(即前段有電時),燈板不亮,前段再斷電,燈板亮。以下是目前的原理圖

現在希望達到的功能是這樣:1.前段無電時,插上電池,燈板不亮,然后前段通電,燈板仍然不亮,然后前段斷電,燈板亮;之后重復的動作是前段有電,燈不亮,前段無電,燈板亮    2.拔插一次電池,重復上面的動作

2019/04/08 13:31:31
2
hylylx
電源幣:120 | 積分:40 主題帖:2 | 回復帖:1879
LV9
軍長
這圖哪來的
2019/04/10 07:48:29
3
h568560241
電源幣:107 | 積分:4 主題帖:7 | 回復帖:22
LV3
排長
參考多個應急電源拼接的原理圖,基本用的都是單片機,大神指點一下
2019/04/10 10:08:00
4
juntion[版主]
電源幣:1109 | 積分:229 主題帖:2 | 回復帖:858
LV9
軍長

這很簡單:

把條件轉為真值表VCC=A  Batt = B

A=0 B=0   Q=0

A=0 B=1   Q=0

A=1 B=1   Q=0

A=0 B=1   Q=1

所以條件就在當A=1時, 儲存A的狀態

下圖:


先把SCR左半部全切開, 利用IC_ENABLE為LOW特點

1). A=0 ( Vin無輸入) B=0 (Batt無輸入)

2). A=0  B=1(Batt 輸入)  此時(R4+R5)與R6分壓必須讓Q2導通, 則Q3將不導通, LS為Hight,  LED不亮

把電路還原

3). A=1(Vin輸入)R1與R2先觸發SCR (SCR可用NPN+PNP組成), 當SCR導通後, R4被SCR接地 , R5,R6對Vscr分壓使Q2不導通, 原本Q3應該導通的, 但從Vin再連接D2,R2提供偏壓給

     Q2, 因此Q3會依然保持不導通, LED 一樣不亮, 但是A=1狀態被SCR儲存 /// B=1

4). A=0 (Vin無輸入) , 當移開Vin後, D2,R2不再提供偏壓, Vscr電壓無法提供Q2保持導通而截止, 此時Q3導通, LS=Low , LED輸出 // B=1

5). 再回到原始 A=0 B=0 , 當Batt移開, SCR_A對K不再有電壓而解鎖, 狀態回到初始值

圖中, 

(A).D1若不對電池充電可移除, 

(B).IC_LS端若沒有提升電位, 則Q3_C必須加提升電阻, 

(C).R5可換成二極體, 若Batt電壓夠高的話 

(D). 電路可以在簡化


2019/04/11 21:02:55
5
h568560241
電源幣:107 | 積分:4 主題帖:7 | 回復帖:22
LV3
排長
確實是大神,不過你講的好復雜,小弟還是有點不明白,能不能告訴我,我的電路改怎么改
2019/04/12 10:05:49
6
juntion[版主]
電源幣:1109 | 積分:229 主題帖:2 | 回復帖:858
LV9
軍長

虛線部分為新增, 其他為你原線路

這種調是很簡單:  將Q1, 電阻部分先接上, 上電(電池or電源)都會亮, 因為此時LS為Low

將Q2與電阻迴路接上, 上電(電池or電源)都不會亮, 因為LS永遠為Low

將SCR迴路再接上, 電池上電不會亮,(Q2導通, Q1不導通),  電源上電後LED就會亮, 電源拔掉繼續亮 (因為SRC被觸發鎖定, Q2不通, Q1導通)

D,R迴路加上後, 上電讓LED不亮(Q2導通, Q1不導通), 拔電後LED亮, 再插電,  LED 滅....

不接電, 斷電池, SCR_A-K看多久會沒電, 沒電表示Reset

*SCR A-K畫反了, 請自己改


2019/04/12 10:07:39
7
juntion[版主]
電源幣:1109 | 積分:229 主題帖:2 | 回復帖:858
LV9
軍長
抱歉A-K沒反..圖是對的...
2019/04/12 11:38:13
8
h568560241
電源幣:107 | 積分:4 主題帖:7 | 回復帖:22
LV3
排長
CR02AM是什么
2019/04/12 13:19:00
9
juntion[版主]
電源幣:1109 | 積分:229 主題帖:2 | 回復帖:858
LV9
軍長
那是SCR的編號, 怕你不知道..
2019/04/12 13:24:27
10
h568560241
電源幣:107 | 積分:4 主題帖:7 | 回復帖:22
LV3
排長
是一個元件,還是什么,該怎么接
2019/04/12 13:52:00
11
juntion[版主]
電源幣:1109 | 積分:229 主題帖:2 | 回復帖:858
LV9
軍長

規格書

/upload/community/2019/04/12/1555048224-93785.pdf

或是自己兜

兩個功能是一樣的

2019/04/12 15:16:41
12
h568560241
電源幣:107 | 積分:4 主題帖:7 | 回復帖:22
LV3
排長
感謝,小弟再多問一句,這兩個管子可以用9012和9013替代嗎
2019/04/12 15:19:41
13
juntion[版主]
電源幣:1109 | 積分:229 主題帖:2 | 回復帖:858
LV9
軍長
可以, C945, A684, 或C1815 , A1015 等等...都可以..
2019/04/12 15:40:47
14
h568560241
電源幣:107 | 積分:4 主題帖:7 | 回復帖:22
LV3
排長
好的,感謝,我去搭下電路試試,再次感謝大俠的講解
2019/04/12 17:21:06
16
h568560241
電源幣:107 | 積分:4 主題帖:7 | 回復帖:22
LV3
排長

大俠,另外問一下,如果要增加一個消防檢測開關,如下圖,你覺得加在哪個位置合適一些

消防檢測開關的目的:在有市電的情況下,這時燈是不亮的。   然后按下開關,燈亮,松開開關,燈滅,  模擬停電時燈會不會亮

2019/04/13 15:10:36
17
juntion[版主]
電源幣:1109 | 積分:229 主題帖:2 | 回復帖:858
LV9
軍長

把,D, R補電回路用SW斷開就可以了

像那你圖畫的一樣

2019/04/13 16:52:21
20
h568560241
電源幣:107 | 積分:4 主題帖:7 | 回復帖:22
LV3
排長
我的開關是常開的(不是常閉合的),只是安防檢測時會按下(閉合),所以沒辦法斷開D R回路
2019/04/12 17:15:03
15
h568560241
電源幣:107 | 積分:4 主題帖:7 | 回復帖:22
LV3
排長
大神,你補充的那部分電路,電阻值怎么確定
2019/04/13 15:14:45
18
juntion[版主]
電源幣:1109 | 積分:229 主題帖:2 | 回復帖:858
LV9
軍長

看你Q2電阻分壓而定

當SCR導通后,Vscr等于Q2的偏壓,所以Q2一定不通,所以D, R回路D=1N4148,R滿足與B級下地電阻分壓可以超過0.7V就可

2019/04/13 16:46:24
19
h568560241
電源幣:107 | 積分:4 主題帖:7 | 回復帖:22
LV3
排長
可以幫忙大概計算一下嗎?幫我標一下,我再搭下電路試試,可以的話,我就修改PCB
2019/04/15 13:09:32
21
juntion[版主]
電源幣:1109 | 積分:229 主題帖:2 | 回復帖:858
LV9
軍長
電池電壓與Vin電壓各是多少?
2019/04/15 16:38:19
22
h568560241
電源幣:107 | 積分:4 主題帖:7 | 回復帖:22
LV3
排長
vin 5v    電池電壓 3.7V
2019/04/15 18:06:04
23
juntion[版主]
電源幣:1109 | 積分:229 主題帖:2 | 回復帖:858
LV9
軍長

大概的值, 虛線為預留..

2019/04/16 16:59:25
24
h568560241
電源幣:107 | 積分:4 主題帖:7 | 回復帖:22
LV3
排長

首先非常感謝您的及時回復,小弟萬分感謝。

另外這個檢測燈和開關是一個整體,像圖片那樣連接的(檢測燈和開關是并聯的),會出兩根線SW1和SW2(這個是客戶自己配的,會用端子線外接)。

總體詳細功能我再描述一遍:

1.接上電池,電源無輸出,檢測燈不亮。

2.接上市電,電源無輸出,檢測燈亮。

3.按壓燈體測試開關鍵時,指示燈滅。電源輸出。

不好意思,麻煩大神再幫忙看看。

4.松開開關,關斷電源,檢測燈滅,電源輸出。

5.拔插一次電池,回復到第一種狀態。

2019/04/16 23:54:07
25
juntion[版主]
電源幣:1109 | 積分:229 主題帖:2 | 回復帖:858
LV9
軍長

這跟你原電路有關么?若有關,那么:

1)電源指的是AC進來電源?與電池無關?

2)亮燈,只會在最末端,當AC輸入,不亮,再重新斷電再輸入,亮,有一個狀態矛盾了

2019/04/17 17:22:09
26
juntion[版主]
電源幣:1109 | 積分:229 主題帖:2 | 回復帖:858
LV9
軍長

緊急照明接法分六種

你看看是哪一種